最近我们院一直争执这个问题,如果一单元12户,三相入单元电表箱,单相入户,这个表箱的需要系数如果按单相配电所连接的基本户数就是0.5,如果按三相配电所连接的户数就是0.95,请问大家都是怎么理解的?望不吝赐教
最近我们院一直争执这个问题,如果一单元12户,三相入单元电表箱,单相入户,这个表箱的需要系数如果按单相配电所连接的基本户数就是0.5,如果按三相配电所连接的户数就是0.95,请问大家都是怎么理解的?望不吝赐教
2楼
我一直按后一种方式取值
回复
3楼
但0.95感觉大了点了呀
回复
4楼
据我所知,全国各地有的地方有自己地方标准,基本上要接近05-0.65。我觉的比较实用。我们一直沿用0.65,在全国民用建筑设计技术措施-电气2003中的住宅用电负荷需要系数出台后,就郁闷了。变成0.95(这个值是经措施编写人确认的)。
回复
5楼
不过全国民用建筑设计技术措施-电气2003中的住宅用电负荷需要系数仅供参考,按单相配电所连接的基本户数的系数比较实用,接近我当地的地方标准,我们院取0.65。12户计量箱进户线为BV-4*50+25。如果用70线不知道还有没有开发商找你设计。
回复
6楼
我们都按地标取的
回复
7楼
住宅用电负荷表中的单相、三相是对具体的一户而言的,是接在同一个相序上的户数,如上,一个单元12户,接地同一相序上就是4户,三个相序上就是12户,所有就取0.95
回复