关于高压真空负荷开关的一个初级问题?
gsjqqxy
gsjqqxy Lv.3
2009年03月10日 00:13:42
只看楼主

我是新手,问了大家不要笑话。1.10KV高压真空负荷开关,这里指不带保险的真空负荷开关,一定是不能用来断开短路电流的,对吗?2.如果以上说法是正确的话,那么负荷开关技术参数中的“额定短路关合电流”主要指的是什么?3.因为不能用来断开短路电流,高压真空负荷开关不能用来做进线开关,对吗?如果是对的,可环网柜厂家方案里有高压负荷开关用来做进线开关这样的方案,那这样的方案能采用吗或者说这样的方案主要用在什么地方?

我是新手,问了大家不要笑话。
1.10KV高压真空负荷开关,这里指不带保险的真空负荷开关,一定是不能用来断开短路电流的,对吗?
2.如果以上说法是正确的话,那么负荷开关技术参数中的“额定短路关合电流”主要指的是什么?
3.因为不能用来断开短路电流,高压真空负荷开关不能用来做进线开关,对吗?如果是对的,可环网柜厂家方案里有高压负荷开关用来做进线开关这样的方案,那这样的方案能采用吗或者说这样的方案主要用在什么地方?
4.带保险的真空负荷开关技术参数中的“额定短转移电流”主要指的是什么?
5.现在市场上带保险的高压真空负荷开关安装的保险在故障的情况下都是可以一起断开的吗?
免费打赏
遵义
2009年03月10日 13:08:18
2楼
FZNR不就行了,其它找一个样本看看,LK的说的比较详细
回复
gsjqqxy
2009年03月10日 19:55:45
3楼
真心希望大家来讨论我的问题!
回复
tudashi63
2009年03月10日 21:40:54
4楼
1.是不能用来断开短路电流的。
2.分负荷开关时正遇上短路事故的可能性几乎没有,但合闸时遇短路事故是非常正常的,所以要有短路关合能力。
3.不能用来断开短路电流,但高压真空负荷开关可以用来做进线开关,只是不起保护作用,只起控制作用。
4.当一相熔断器首先熔断后撞击器使开关跳闸,如果短路电流还存在,就需要负荷开关来开断,也就是转移到负荷开关,所以称“额定短转移电流”。
5.负荷开关+熔断器回路一般都是连动,以防止缺相运行。
回复
gsjqqxy
2009年03月11日 21:56:12
5楼
明白了,真心感谢楼上老师的回答。
回复
whb9501
2009年03月12日 09:17:54
6楼
4楼说的真好,学习了
回复
tudashi63
2009年03月14日 15:00:41
7楼
1.负荷开关与限流熔断器(现在很少用非限流式的)串联,构成负荷开关+熔断器组,用于回路的保护与控制。
2.分负荷开关合能力不得低于所用熔断器在使用地可能出现的最大截止电流。
3.负荷开关的开断能力不得小于可能出现的最大转移电流、最大交接电流、熔断器最小开断电流。
4.负荷开关+熔断器组只能用在回路电流较小(315A)、无重合闸要求的回路。
回复
yuniyouxuan1623
2009年03月14日 15:34:54
8楼
很强大啊! 明白啦!
回复
jkf88
2009年03月16日 21:18:13
9楼
负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名。
压气式负荷开关指的是绝缘介质是气体,在切断负载时,使用机械运动使绝缘气体压力升高,而达到开断负荷电流的目的。
真空式负荷开关指的是绝缘依靠的是真空间隙,当触头在机械作用下拉到一定开距时,负荷电流被开断。
SF6负荷开关是指绝缘介质是六氟化硫(SF6)气体的负荷开关,如ABB公司的XGN柜中的三工位负荷开关就是使用的这种气体。
从性能上讲,目前这三种负荷开关所有广泛的应用,真空式负荷开关在中低压领域的使用和维护上更为理想,SF6负荷开关在高压领域的使用较理想。
回复
gsjqqxy
2009年03月16日 22:21:51
10楼
这里的高手真多,好人也多。都认真学习过了,谢谢各位了!