向各位老师请教一个问题。本人做个一个多层框架,一层部分柱主筋为二级钢8根16。二层时此部分柱主筋角部筋直径变为20的。施工单位没看图纸(无语),二层仍按照8根16的升起主筋。二层柱角筋是否需要向一层柱内植筋?有没有别的解决方案?若需植筋,锚固长度要求多少?谢谢了。急。。。
向各位老师请教一个问题。
本人做个一个多层框架,一层部分柱主筋为二级钢8根16。二层时此部分柱主筋角部筋直径变为20的。施工单位没看图纸(无语),二层仍按照8根16的升起主筋。二层柱角筋是否需要向一层柱内植筋?有没有别的解决方案?若需植筋,锚固长度要求多少?谢谢了。急。。。
2楼
往浇注好的柱子内植筋并不是最好的处理方案吧,你咨询一下加固的公司。如果设计院能验算通过也是可以不用动的。
回复
3楼
不能敲掉,肯定是需要植筋的了,具体的植筋方案,可以参考植筋技术规范。
好像还要做抗拔试验的,比较麻烦。
[
本帖最后由 da---niao 于 2009-3-10 10:19 编辑 ]
回复
4楼
植筋是肯定的,植入长度是计算的
回复
5楼
锚固长度一般为构造长度就可以
回复
6楼
找个专门植筋的,必须确定好植筋深度以及必须要结构胶,只要达到这两点,现在的技术基本可以满足要求
回复