输电线路带电作业同行请进
tc9307
tc9307 Lv.2
2009年03月09日 20:08:01
只看楼主

火花间隙法检测110-220kV绝缘子工作到底退不退重合闸,如果工作票签发人和工作负责人意见向左,如何办?

火花间隙法检测110-220kV绝缘子工作到底退不退重合闸,如果工作票签发人和工作负责人意见向左,如何办?
免费打赏
xjdxs
2009年03月11日 01:00:13
2楼
带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:(1) 中性点有效接地系统中有可能引起单相接地的作业。(2) 中性点非有效接地系统中有可能引起相间短路的作业。(3) 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。并严禁约时停用和恢复重合闸。
火花检零值应属于第三条之规定,应该两人意见统一再做决定。
回复
tc9307
2009年03月12日 19:58:00
3楼
我理解:如110kV/220kV带电检零工作应该适用第一条(中性点有效接地系统中有可能引起单相接地)的作业。注意安规上说的是“有可能。。。”我认为工作中有可能引起单相接地的状况:1、检零杆绝缘失效2、被测试的绝缘子串处于临界状态,短接一片就会引起接地3、工作人员站位不正确、或出现失误安全距离不能保证。
回复
lang91
2011年01月19日 13:09:09
4楼
我觉得楼上的解释更合理