宾馆项目采用一拖一高静压风管机,风管机的静压可达150pa。现在室内机采用铁皮风管带了6个风口(每个客房),每个风口都有一电动调节阀。现场情况是:这六个风口往往只有1-2个开启,其余的关闭。出现的问题是室外机压缩机频繁损坏。我们考虑是由于系统较小,当有很多室内机风口关闭时,系统阻力很大,导致室内机的热量散不出去,致使冷凝器压力升高,导致压缩机损坏。请教专家这种设计有没有问题?怎样解决。谢谢。

2009年03月09日 17:05:19
2楼
为啥要才用电动调节阀呢?没有意义
回复
zxm9876
2009年03月09日 18:48:38
3楼
首先不用电动风门
是否可以考虑变频调速
回复
xiaoshi113
2009年03月10日 17:06:16
4楼
由于是宾馆,采用的又是单独的风管机,顾客需要调节空调阿,顾客想关空调只能关闭风阀而不能关闭空调,因为别的客房顾客还在用。还有机器为定速产品,不能变风速。

[ 本帖最后由 xiaoshi113 于 2009-3-10 17:19 编辑 ]
回复
shg81816631
2009年03月11日 05:43:53
5楼
电机换小,减少风量。但以后再要全开的话就麻烦了。
回复
xcool526
2009年04月03日 12:41:23
6楼
做个回路管就好的,另电动阀装上有何用?
回复
dongnuanxialian
2009年04月06日 09:04:07
7楼
改用风机盘管,适用于单独房间使用,最好的法子了
回复