我正参与一个办公楼项目(苏州),现处于施工阶段;室内为风机盘管加新风系统,室外新风经热回收处理后直接送至散流器送风口;现在我遇到的问题:1、风机盘管选型普遍偏大,有些冷指标达到250,请问各位大侠,这样的数据是否合理?2、为尊重设计院还有其他考虑,本司未作变更,我困惑的是水管设计是按 风盘技术参数 还是 室内实际需求 来计算?静候大家踊跃发言!!!!!!!!!!!!
我正参与一个办公楼项目(苏州),现处于施工阶段;
室内为风机盘管加新风系统,室外新风经热回收处理后直接送至散流器送风口;
现在我遇到的问题:
1、风机盘管选型普遍偏大,有些冷指标达到250,请问各位大侠,这样的数据是否合理?
2、为尊重设计院还有其他考虑,本司未作变更,我困惑的是水管设计是按 风盘技术参数 还是 室内实际需求 来计算?
静候大家踊跃发言!!!!!!!!!!!!
12楼
一般空调末端选型都会稍微偏大。风盘有三速调节,冷量变化幅度也比较广...
回复
13楼
末端设备的大小,只能充分考虑高限值。高限取高点,全年保证率就高点,室内可容热量灵活性就大点,结果是电动阀要受很大考验。都有自己的道理。主要看房间的可预期的性质。
回复
14楼
250W太大了,水系统按风机盘管来计算。
回复
15楼
这个问题,你最好去电话一下拉,问一下设计吗,人家这样设计肯定有人家的道理,个人认为,如果是正规设计院设计,应该是正确的,可能你考虑的不够周全吧,所以你电话一下啊。
回复
16楼
你要是按250W来算的话,那选盘管的时候就得看高档冷量了.要不然是偏大点.算水管肯定是根据末端水流量来计算的.
回复
17楼
一般设计风机盘管不能像设计一拖一冷媒机那样来选。主机选型也有很大的关系。
回复
18楼
一般设计风机盘管不能像设计一拖一冷媒机那样来选。一般风机盘管都须选的大一些。与主机选型也有很大的关系。
回复
19楼
你的温控怎么处理?控制电机转速还是通过电动阀来控制水流量呀?
回复
20楼
水系统与室内负荷有什么关系,现在末端已经确定,你按末端设计就可以了。
回复
21楼
设计院一般设计都会偏大,这样他们没有风险。具体投资和后期的使用和他们又没有关系。
回复