大家来讨论:风机盘管系统设计问题
qigeer
qigeer Lv.2
2009年03月09日 15:17:08
来自于中央空调
只看楼主

我正参与一个办公楼项目(苏州),现处于施工阶段;室内为风机盘管加新风系统,室外新风经热回收处理后直接送至散流器送风口;现在我遇到的问题:1、风机盘管选型普遍偏大,有些冷指标达到250,请问各位大侠,这样的数据是否合理?2、为尊重设计院还有其他考虑,本司未作变更,我困惑的是水管设计是按 风盘技术参数 还是 室内实际需求 来计算?静候大家踊跃发言!!!!!!!!!!!!

我正参与一个办公楼项目(苏州),现处于施工阶段;
室内为风机盘管加新风系统,室外新风经热回收处理后直接送至散流器送风口;
现在我遇到的问题:
1、风机盘管选型普遍偏大,有些冷指标达到250,请问各位大侠,这样的数据是否合理?
2、为尊重设计院还有其他考虑,本司未作变更,我困惑的是水管设计是按 风盘技术参数 还是 室内实际需求 来计算?

静候大家踊跃发言!!!!!!!!!!!!
免费打赏
songs111
2009年03月20日 16:49:55
22楼
是不是土建结构的问题啊 比如说指标大的房间是幕墙结构等
回复
zxs76zzl
2009年03月20日 16:52:03
23楼
风机盘管设计大,可以在低风速\低噪声下运行.不错呀
回复
单坤
2009年03月21日 15:59:44
24楼
风机盘管应该有两个控制系统,既能控制风盘电机转速又能控制回水管上的温控阀开启度。
回复
dkxu
2009年03月21日 16:02:53
25楼
指标选择太大了,也很浪费
指标选择太大了,也很浪费
回复
ybs066
2009年03月21日 21:54:02
26楼
盘管不要动了,室内水管按实际需求设计即可。
回复
killman
2009年03月23日 11:35:35
27楼
我觉得还得看房间高度,维护结构传热系数,人员等!不能说平均符合250就大了
回复
killman
2009年03月23日 11:38:00
28楼
以上的分析可以说大家只凭自己经年来估计的!不能说明问题!万一结构是全玻璃、层高>4米;人员密集,还设计了排风系统等,怎么评估??
回复
liliyangmi
2009年03月23日 15:24:46
29楼
主要是单人办公室和会议室比较大,但两者一般靠外维护结构,在苏州地区若有西晒或有玻璃幕墙的小房间冷指标大也是正常的,从楼主列的数据看设计人员应该是经过冷负荷计算确定风机盘管的,不要纠缠于设计选型方面啦。
至于水管自然是按末端选型来确定。我不明白的是空调配管不也应该设计好了吗?
回复
jtllee
2009年03月23日 22:13:26
30楼
水系统是按照风机盘管的选型来选啊 立管可以考虑一下同时使用系数
回复
tracy11
2009年03月28日 15:40:54
31楼
不对吧,应该按照你的室内负荷计算水管管径的。
回复