关于变压器过载运行
chym0822
chym0822 Lv.12
2009年03月09日 12:37:42
来自于变压器
只看楼主

论坛里面有不少帖子问,变压器能不能过载运行?今天做了一个变压器任意负载下的最热点温度计算表格,根据油浸变压器负载导则做的。公式里面涉及好几个假设,写公式有点晕,也不知道输入有没有错误。先发上来供大家参考。[ 本帖最后由 chym0822 于 2009-3-9 13:03 编辑 ]

论坛里面有不少帖子问,变压器能不能过载运行?
今天做了一个变压器任意负载下的最热点温度计算表格,根据油浸变压器负载导则做的。
公式里面涉及好几个假设,写公式有点晕,也不知道输入有没有错误。
先发上来供大家参考。

[ 本帖最后由 chym0822 于 2009-3-9 13:03 编辑 ]
55842dd32d9af083b996.rar
12.5 KB
立即下载
免费打赏
chym0822
2009年03月09日 12:46:50
2楼
这个计算只适合油浸双绕组变压器,干式变压器、三绕组变压器改天做了再发,用excel作这种计算有点累,我一般不用excel做这类计算。

[ 本帖最后由 chym0822 于 2009-3-9 12:47 编辑 ]
回复
chym0822
2009年03月09日 12:49:41
3楼
值得注意到是,新国标的损耗参数变化,可能会影响到变压器的过载能力,大家可以验证一下。
回复
zcliang_007
2009年03月22日 17:29:14
4楼
楼主真的做得好,谢谢。辛苦了。
回复
xiaopeng10086
2010年05月07日 11:30:42
5楼
好东西共享哈
回复
lgf860
2010年05月13日 16:17:44
6楼
:handshake
回复
nap_k
2010年05月16日 15:47:38
7楼
感谢楼主分享资料,谢谢啦!!!
回复