关于三元热继电器!
ambitous79
ambitous79 Lv.6
2005年04月20日 16:29:55
来自于继电保护
只看楼主

请问版主一个问题: 三元热继电器是不是只取用其中的两相,比如说取用其中的A、C相,那么B相万一过载就受不到保护是吗?


请问版主一个问题:

三元热继电器是不是只取用其中的两相,比如说取用其中的A、C相,那么B相万一过载就受不到

保护是吗?
免费打赏
dqgzsh
2005年04月22日 12:26:59
12楼


应该有道理,
按照规程3kW以下的电机,是不是可以不用热保护了,忘了哪本规范,
楼主的系统是0.5kW的排风机,用了1p*3的微断,建议直接分开,取消热继就成了,
如果没有两地控制的话。

仅供参考,我们一般是这么配置的。
回复
ambitous79
2005年04月23日 09:31:17
13楼

是这样的 总共有22台单相这样的风机 如果回路分少一点 那么每个回路的风机就比较多了

万一一台出先现过载或短路势必会影响到其他的风机 我这样做也是没办法的做法 还有风机

是0.25KW/台
回复
dqgzsh
2005年04月23日 09:55:14
14楼


我是这么认为的,不知道高手们同意否?
1、规范上(还是没找到哪本)允许小于3kW的设备不设热保护,是有道理的,容量小,随便用点线、绝缘就可以满足通流量的要求,3kW单相也才15A左右嘛。
2、单相的250W的电机,虽然是旋转设备,但是短路的可能性非常小(道理见1),过载因为设备容量小,散热应该也没问题。
3、所以配置上不要认为是电机,就按250W的照明灯具考虑,你看能串接几个?他们之间没有互相影响的问题吗?
4、根据你的配置,应该是某个建筑的对外通风机,我觉得思路放开一些,按照40W的厕所通风机考虑,一个微断回路串接3~4个风机,就地用普通跷板开关控制就可以了。

希望高手引用规范指出对错,谢谢。
回复
ambitous79
2005年04月23日 10:09:47
15楼

老兄说对了 是个厂房的对外通风机 设在两边 每边设11只 0.25KW/台 我最初的做法是每个

回路接11台 空开控制开关 老总认为不合适 然后改成-个三元件JR接三台的单相风机 仍认为

不妥 最后就演化成这个样子了。。。呵呵
回复
dqgzsh
2005年04月23日 17:33:34
16楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=81774&boardID=219

去 供配电 板块看一看吧,讨论的很激烈的,有参考价值的。

我认为在门口设置一台 PZ30 的照明配电箱,微断控制,每个回路11个风机太多,那就3~4个,应该没问题,如果没有其他联锁条件的话。

老总认为不合适,只有靠你去说服了,没办法,哪里都这样,毕竟是 老总 嘛。
回复
ambitous79
2005年04月24日 09:50:55
17楼


呵 谢谢dqgzsh了 我设在空调配电箱里了 这个样子的总共做了12个回路 有点多了点
回复
wangxy-03
2005年05月12日 22:54:38
18楼
0.25kW通风机可以有380V的,和通风专业建议一下,厂房里面选很普通的三相电机。墙上用手动磁力启动器开启通风机,每台通风机培一个磁力启动器,配电箱里面只用微断就行,每个回路可以多做几个通风机,电流也不大。我院的老一辈图纸是这样做的。
回复
wwxosan
2005年05月13日 15:23:07
19楼
我是这么认为的,不知道高手们同意否?1、规范上(还是没找到哪本)允许小于3kW的设备不设热保护,是有道理的,容量小,随便用点线、绝缘就可以满足通流量的要求,3kW单相也才15A左右嘛。2、单相的250W的电机,虽然是旋转设备,但是短路的可能性非常小(道理见1),过载因为设备容量小,散热应该也没问题。3、所以配置上不要认为是电机,就按250W的照明灯具考虑,你看能串接几个?他们之间没有互相影响的问题吗?4、根据你的配置,应该是某个建筑的对外通风机,我觉得思路放开一些,按照40W的厕所通风机考虑,一个微断回路串接3~4个风机,就地用普通跷板开关控制就可以了。希望高手引用规范指出对错,谢谢。
回复
qm0727
2008年03月25日 11:15:55
20楼
学习!
回复

相关推荐

APP内打开