请教各位老师,我单位一台阿法拉法的板式换热器,两端固定压紧板过热是什么原因?一般汽水换热器在紧靠固定板的板片内应是汽还是水?我单位打开换热器后发现第一片内是汽通道,过热和这个有没有关系?谢谢了!
请教各位老师,我单位一台阿法拉法的板式换热器,两端固定压紧板过热是什么原因?一般汽水换热器在紧靠固定板的板片内应是汽还是水?我单位打开换热器后发现第一片内是汽通道,过热和这个有没有关系?谢谢了!
2楼
是吗,我们做的板换通常第一道是走水的,阿法吗,也许就那样,不过个人认为第一道走低温介质还是比较好的:victory
回复
3楼
阿法的换热器器接口是这样的:(标有)S1:一次进 S2:一次出 S3:二次进 S4:二次出 阿法暖通工程用板换第一片是二次 也就是低温介质 所以你说的应该是施工单位接错了(参考开头接口标准) 这样接很不好 阿法一次 二次的板片 密封垫是根据不同的温度 压力 介质可能(尤其汽水换热)有所不同 想想 不耐高温的成了高温侧了...........还有依据流动形式不同(汽水流动状态不同) 一次 二次的板片型号 排列不一样 总之 应该正确安装
[
本帖最后由 hjh0512 于 2009-3-9 13:40 编辑 ]
回复
4楼
端板过热是因为靠端板的通道走的是蒸汽,主要是设计问题。将板片通道数调为单数,让通道数多的一侧走冷水就行了。