有两台6吨燃煤热水锅炉给小区供热,小区采用地板采暖,不想加装换热机组。不知道对锅炉有什么影响。
有两台6吨燃煤热水锅炉给小区供热,小区采用地板采暖,不想加装换热机组。不知道对锅炉有什么影响。
2楼
有人说容易对锅炉造成腐蚀,有的说锅炉会影响效率。
我不是很清楚,不过我认为是没有问题的。
回复
3楼
加装锅炉混水,就可以了,呵呵:victory:
回复
4楼
我觉的没什么影响,关键是地暖的要求温度低,流量大 扬程最好稍高 如果该热源配套末端均为地暖 ,不上混水也可,选好水泵流量 控制锅炉出水温度就行
回复
5楼
锅炉低温运行会不会效率也低了呢?单位时间的发热值应该有差异吧?:lol
回复
6楼
不会,反而提高了点(1%-2%) 整个系统应该更高点 受热面也不存在什么腐蚀,我觉得这也许就是低温供热环保节能之处吧
[
本帖最后由 hjh0512 于 2009-3-9 21:51 编辑 ]
回复
7楼
低温供暖对锅炉影响很大:1)锅炉水温过低造成锅炉末端排气温度过低,是冷凝水出现与烟气中的SO2等酸性气体融合,腐蚀锅炉
2)锅炉水温过低造成锅炉末端排气温度过低,使得燃气燃烧不充分,浪费能源
回复
8楼
你可以调节鼓引风,运行中的随时合理调节燃烧
合理的锅炉尾部排烟最好为170度左右
燃料与燃期状态通过考察焰色与膛温确定
燃煤锅炉自动程度低 注意人工干与减速机运行 使燃烧充分
[
本帖最后由 hjh0512 于 2009-3-10 10:18 编辑 ]
回复
9楼
低温运行 锅炉水管阻力增加 达不到锅炉额定热效率
回复
10楼
我觉得有利 有弊 :lol 最好加装锅炉混水,就可以了,呵呵
回复
11楼
可以用混水器,这样锅炉也不用变
回复