避雷器发热问题的探讨
mikeyjj
mikeyjj Lv.3
2009年03月08日 08:31:54
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷器表面脏污会引起局部发热。2009年2月13日夜间巡视室外设备,发现高备变进线避雷器B、C两相有不同程度的发热圈,其最热点与环境温度相比(温差)已严重超过国家标准,且全泄漏电流的数值已达到1.7mA左右(07年只有0.7mA),所以认为是重大缺陷。以后便每两天跟踪测量一次。2009年3月5日夜,本地下了一场大雨。3月6日复测温度,发热点明显减少,且泄漏电流已恢复到0.7mA的水平,证明避雷器发热系外部污秽引起。

原因分析:此处安装的设备有隔离开关,电缆头等。红外线测温时,发现隔离开关也有发热点,后来发现电缆头套管也有了发热点,多个设备同时具有这种故障是不可能的,只能从表面脏污上考虑原因。如果避雷器内部有故障,也不可能三相同时出现。
现实证明了这一点。
忘记一点,别的避雷器全部没有这种问题,而这组避雷器却出现这种情况,是不是因为这组避雷器表面没有涂RTV防污闪材料呢?
呵呵,这里不是做广告.
免费打赏

相关推荐

APP内打开