吸气阀门开多大合适
sunqing532
sunqing532 Lv.2
2009年03月07日 15:26:43
只看楼主

一台20的螺杆机配一台1吨的速冻机,夏天环境温度30度,低压循环桶压力6公斤,开机空库降温时螺杆机吸气阀门只能开到1公斤,吸气阀门如果开大机头就会结霜,压缩机也会变声,是否正常。有人说吸气阀门可以开到3公斤,是否这样,请教各位老师。

一台20的螺杆机配一台1吨的速冻机,夏天环境温度30度,低压循环桶压力6公斤,开机空库降温时螺杆机吸气阀门只能开到1公斤,吸气阀门如果开大机头就会结霜,压缩机也会变声,是否正常。有人说吸气阀门可以开到3公斤,是否这样,请教各位老师。
免费打赏
wang8181
2009年03月07日 16:40:53
2楼
我们20的螺杆机可以随便开没你说的问题呀
回复
荣昌制冷
2009年03月08日 10:08:05
3楼
系统的液位过满,或者运转中节流阀(膨胀阀)开得过大,停机前没有将蒸发器的液位适当降低。
正常的运转中,机器的吸气阀当然要全开的,如果不全开,那不就等于减小了机器的功率?!
回复
sunqing532
2009年03月11日 22:45:11
4楼
感谢荣昌老师的指点。在正常运转中,我们的机器的吸气阀门是全开的。但是机器的吸气阀门全打开要等低压循环桶的压力降到1公斤左右,这正常吗?
回复
compmen
2009年03月14日 10:41:35
5楼
螺杆机可以无级调节 开机时能量调节伐开小点 等吸气压力下来后在全开
回复
sunqing532
2009年04月11日 22:47:27
6楼
开机时能量调节阀开小肯定会影响降温速度,不知怎样才能更快更稳的把速冻机的温度降下来呢。
回复

相关推荐

APP内打开