氨制冷管道安装中遇到的问题,请指教!
lll0410
lll0410 Lv.2
2009年03月05日 11:27:09
来自于制冷技术
只看楼主

在安装氨制冷管道中,相同管径的两根管道进行T型口焊接时,多大管径需要作包?在哪本规范提及?谢谢!!

在安装氨制冷管道中,相同管径的两根管道进行T型口焊接时,多大管径需要作包?在哪本规范提及?
谢谢!!
免费打赏
诺尔制冷
2009年03月05日 16:59:03
2楼
T形口,也就是三通,据我所知同口径不能开三通,不管大小属于压力管道范围都要作你所说的(包);:lol :lol
回复
荣昌制冷
2009年03月06日 10:54:07
3楼
不明白是什么“包”?同口径的三通在制冷系统里是有开(做)的,从18mm~325mm的管道都做过,只要焊接技术到位,做得规范,是没有问题的。
回复
ywzzzz
2009年03月25日 18:25:02
4楼
同意楼上的
回复
yuliangyaoxiaobo
2009年05月01日 21:07:08
5楼
只要焊工师傅技术过关。做不做包都行
回复
hehualong77
2009年05月11日 15:29:09
6楼
我 是 做 制冷配件的 ,请 多多 指教哦
回复
lu6963
2009年05月16日 09:00:48
7楼
我干制冷,工人都做包,可以减小阻力!
回复
dongfangzheng
2009年05月22日 03:02:22
8楼
做包老套了,现在都在用三通了
回复
ab719469978
2010年01月25日 10:57:58
9楼
一般38以下的T型三通如采用焊接应加大一号。
回复
swb-6783
2010年03月16日 13:31:20
10楼
不等,有时57管都做.一般125以上
回复

相关推荐