变配电所的 应急照明 是属于 备用照明 是不是?这样的话他的蓄电池供电时间应该是按照火灾持续时间对吗?(比如民用建筑是2h)对于一个三级负荷的小工程是不是可以直接用带蓄电池的应急灯具?有没有符合照明时间的灯具呢?或者是使用EPS呢?感激涕零!!

变配电所的 应急照明 是属于 备用照明 是不是?
这样的话他的蓄电池供电时间应该是按照火灾持续时间对吗?(比如民用建筑是2h)
对于一个三级负荷的小工程是不是可以直接用带蓄电池的应急灯具?有没有符合照明时间的灯具呢?或者是使用EPS呢?

感激涕零!!
免费打赏
lingxuct
2009年03月05日 10:38:00
2楼
小变电所应急照明是可用“直接用带蓄电池的应急灯具”,也有接到直流屏的,2h足够了,很多厂都生产,但很少用EPS供电的。
回复
fuhaidianqi
2009年03月05日 15:18:03
3楼
又是你啊
谢谢了
祝股票大涨啊:handshake
回复
xj.7204
2009年03月06日 09:03:54
4楼

灯具自带的蓄电池能维持2小时?什么型号的?麻烦提供一个产品.
回复
lingxuct
2009年03月06日 18:47:59
5楼
谢谢楼上,我说错了,好象最长不超过40分钟。
回复
remwolff
2009年03月12日 14:29:09
6楼
我记得好像是180分钟呢,而且要求每盏灯都要加应急电源
回复
zcliang_007
2009年03月13日 14:19:16
7楼
可以看新规范JGJ16-2008 P201的表13。9。13
回复
billyme
2009年03月18日 14:25:02
8楼
1)是备用照明。
2)工作时间3个小时,新JGJ16有的,P198
3)都是在灯里做了充电装置,现在还很少有厂家能做到3小时这个要求,而且各地的部门要求不同,像我这里,虽然规范的疏散照明时间是半个小时,但是消防大队却要求1个小时,而厂家出厂的新灯具也只有1个半小时的应急时间……规范和实际又对不上了……
回复
zcliang_007
2009年03月21日 16:12:52
9楼
若用EPS,连续时间达180分钟还是可以做到的,用灯具自己带电池,就要定制了,一般也只配到90分钟。
回复
fuhaidianqi
2009年04月15日 12:13:57
10楼


加EPS的话还不如从直流屏接?
省钱撒...
是不?
回复
zcliang_007
2009年05月24日 22:51:05
11楼
支持一下8楼提供资料。
回复