由于工艺布置要求,地面堆载靠近柱边,估算大概是20KN每平米,而且这一边的室内地坪是1.200m,柱下独立基础,,如何处理?
由于工艺布置要求,地面堆载靠近柱边,估算大概是20KN每平米,而且这一边的室内地坪是1.200m,柱下独立基础,,如何处理?
2楼
:victory:
回复
3楼
问题问得不清楚。
1 堆载是在室内还是室外?
2 室内地坪1.2m是标高还是高度?
3 堆载面积?
回答:
1 如室内外全部堆载,面积超过基础底面投影面积,20KPa堆载可换算为1.18m土柱(重度按17kN/立方米),按基础埋深增加1.18m设计,但只是局部堆载,基础底面外边载并为增加,承载力修正深度仍按原基础埋深考虑。
2 单面堆载,简单计算时,可按基础埋深增加0.59m考虑,但应考虑荷载偏心,验算偏心侧的最大基底反力,使其小于等于1.2倍修正后的地基承载力,或调整基础中心。
不知可否?
回复