请教专业结构师,喷淋悬挂荷载属于恒载还是活荷载?
mym01
mym01 Lv.4
2009年03月04日 19:38:13
只看楼主

钢结构厂房,原设计活荷载0.3KN/M2,无喷淋系统。现进行消防改造,要安装喷淋系统,支管吊挂荷载约为0.2KN/m2,请问各位专业人士,此荷载能否作为活荷载考虑?本地雪荷载为0.25KN/M2,如果喷淋可以作为活荷载的话,可以不和雪荷载进行组合,按其中大值计,就是说现有结构是满足要求的,可以不进行加固,但如果作为附加的恒载,那么雪荷载就必须叠加进去,麻烦大了。故请教各位专业人士,此种情况到底如何处理?

2011年02月19日 13:57:19
2楼
期待答复
回复
sxl55
2011年02月22日 14:46:42
3楼
这个这么简单的问题,楼主都还在纠结?喷淋管是固定安装的,只要进入使用状态,管子里面就会有水,而不会说是因为你要下雪了,这个管子里面就没水了!个人认为应该按恒载考虑!这个是肯定的!
回复
wy389224159
2016年10月10日 14:15:16
4楼
一般都按恒载考虑,水一直在的
回复

相关推荐