照明低于2.5m时应该设1P还是2P开关?为什么?
照明低于2.5m时应该设1P还是2P开关?为什么?
2楼
1.你的言下之意是2.4米;
2.此种情况,我习惯用2极,同时断开中性线,安全。
个人之见,仅供参考。
回复
3楼
照明1.5m左右吧。
照明选1P开关的初衷是什么去了?哪有解释条文啊,找了半天没找到。
是不是2.5m时,人要接触灯就要离开地面,所以电不到?
回复
4楼
1P还是2P开关都不应该!应该是1P+N或2P的空漏开关。
回复
5楼
楼上的请说明理由
回复
6楼
是2.4m时,人要接触灯就要离开地面,所以电不到
个人认为不论几高都装空漏开关.
回复
7楼
我是想问为什么2P不行,而用1P+N,什么原因?
你都装空漏价格要贵出一倍,你不考虑成本的?
回复
8楼
呵呵!楼上的,插座为什么要装空漏?考虑成本要不也省下?
回复
9楼
按规范,照明灯具低于2.4m时应该带PE线,个人认为最好用1P+N的空漏开关。
回复
10楼
同意9楼的~既然设计中已经包括了PE线,最好还是用1P+N带漏保的开关比较好~
回复
11楼
照明灯具低于2.4m时应该带PE线,既然有PE线,最好用1P+N的空漏开关,个人认为这样更合适
回复