变压器选择
yichangzhi
yichangzhi Lv.2
2009年03月04日 17:26:10
来自于变压器
只看楼主

我公司厂房,办公楼及宿舍总用电负荷预计400kw,但不一定满负荷运行,请问高手需要多大的变压器。

我公司厂房,办公楼及宿舍总用电负荷预计400kw,但不一定满负荷运行,请问高手需要多大的变压器。
免费打赏
lingxuct
2009年03月04日 17:36:22
2楼
总用电器容量有400KW,变压器应按可能用电最大负荷来定。
回复
zilong2002
2009年03月04日 18:21:53
3楼
Kx=0.75 cosφ=0.8 电容补偿前 Pjs=300KW Sjs=375kVA
同时系数Kp取0.9 电容补偿后功率因数cosφ=0.95
Sjs=296kVA
变压器负荷率0.75 ~0.85
最后选400容量变压器