pkpm计算时的错误.请问是什么原因引起的?怎样解决?谢谢!
tumuxueyuan08
2009年03月03日 16:14:56
来自于PKPM
只看楼主

我是计算 结构内力,配筋计算 出现的。错误提示如下:Visual Fortan run-time errorforrtl:severe(24):end-of-file during read,unit16,flie E:\学习\多层\SATWE计算模型\LOAD.MID

我是计算 结构内力,配筋计算 出现的。错误提示如下:
Visual Fortan run-time error
forrtl:severe(24):end-of-file during read,unit16,flie E:\学习\多层\SATWE计算模型\LOAD.MID
免费打赏
xiaopang19832008
2009年03月20日 14:12:23
2楼
荷载倒的有问题
你将荷载重新过一遍
PM里看看你组装了几个不通的层
再看看你在板面荷载输入里,有几个结构荷载标准层?
估计,你在PM建模里新增或删除了新的层,然后在板面荷载里又没有改动。
导致荷载无法正确倒算。
所以在计算配筋时会出错:)
回复
pengshunfei
2009年03月23日 19:11:41
3楼

我用2005破解板时SATWE不选一次加载,要选计算水平地震可解决,或者把2002破解板SATWE摸块调入覆盖也可解决.
回复
fuqingwang2001
2009年03月25日 08:18:05
4楼
学习了,有积累了点知识。
回复
ice_nyh
2009年03月26日 17:27:24
5楼
我的也出现这样的问题,我按楼上说的,在SATWE参数中我不选择一次加载,这样的问题就解决了,问题是为什么?有些工程我们必须选择一次加载怎么办呢?那样破解版是计算是不是就有问题了