计算结果布置:柱子纵向间距7800,横向间距3700、4300[ 本帖最后由 lin_chunxiu 于 2009-3-3 15:22 编辑 ]
计算结果
布置:柱子纵向间距7800,横向间距3700、4300
[
本帖最后由 lin_chunxiu 于 2009-3-3 15:22 编辑 ]
22楼
刚才打了不少,突然不见了很不爽,上面是试的结果。挑梁刚度减小,变形增大,相应其负担的荷载就要减小。荷载不会凭空消失,此消彼长,这可从L1-P的配筋增大将近1倍得到证实。L1-P传给KL1的荷载增加了,虽然其截面增加了,但重力荷载增加,另外刚度变大,分配的弯矩也增大,这些导至KL1配筋不会一下减小很多。
回复
23楼
会凭空消失,此消彼长,这可从L1-P的配筋增大将近1倍得到证实。L1-P传给KL1的荷载增加了,虽然其截面增加了,但重力荷载增加,另外刚度变大,分配的弯矩也增大,这些导至KL1配筋不会一下减小很多。
回复
24楼
wrzp:? RWRBHWBJEAJNn
回复
25楼
额,8楼兄弟果然是牛人啊,我顶你个肺```1~!
回复
26楼
L1-P与PL-1的变形协调是不同的。L1-P受到KL-1大变形(相对于柱)的影响,致L1-P刚度下降,把其自身的荷载卸向了两边刚度大的PL-1。
建议:加大KL-1的截面。
回复
27楼
学习了,我觉得这样分析越多越好,对大家最有利.
回复
28楼
很正常,只要数据处理不出错
回复
29楼
觉得8楼分析的不错,建议楼主在挑梁不变的情况下,按8楼说的把梁KL1,L1截面增大,这样挑梁配筋应该会减少不少的。
回复
30楼
好东西,得认真学习一下。感谢楼主提供资料!
回复
31楼
恩,我们这都用PKPM
问题不少,,你是指配筋结果吗?
回复