近日参加一个国外工程的投标,要求消防水管和循环水管内壁防腐,采用水泥砂浆衬里。一般消防水管采用焊接钢管,但内壁防腐一直是难以解决的问题。本人设计的工程中也采用过钢丝网骨架聚乙烯复合管,但管道垫层要求高,施工期怕压,支接困难。水泥砂浆衬里确实是一个不错的选择,施工方法有:涂敷法,风送挤压法,离心成型法,机械喷涂法,手工涂沫法等,但施工较复杂和养护时间较长,费用较高,据了解国内施工管径范围为100mm≤DN≤4000mm,本人在这方面没有设计过,哪位同仁有这方面的经验,特别是石化行业的同仁经验多,望不吝赐教。
本帖最后由 shangzhun 于 2009-2-28 21:37 编辑 ]
2楼
不知下列几本规范是不是最新的?还有没有更好的规范?有国家(GB)规范吗?
CECS 10:89;
SY/T 4074-95;
SY/T 0321-2000;
SY/T 4077-95;
SY/T 4075-95.
[
本帖最后由 shangzhun 于 2009-2-28 21:38 编辑 ]
回复
3楼
焊接钢管一般口径太小,不做水泥砂浆衬里,一是影响过水断面,二是施工困难。大口径铸铁管才做水泥砂浆衬里。DN200以内的焊接钢管防腐不好解决的可以考虑更换管材,内涂塑或衬塑都可以。
回复
4楼
1.衬水泥砂浆引起的断面缩小问题可通过适当加大钢管管径解决。
2.小管道施工可考虑采用风送挤压法施工。
3.水泥砂浆衬里施工工期较长,接口处处理较困难。
4.涂塑管用于埋地管道,如采用沟槽连接,存在更换橡胶圈问题。
[
本帖最后由 shangzhun 于 2009-3-10 18:20 编辑 ]
回复
5楼
改为球墨铸铁管内衬水泥砂浆是可能的
[
本帖最后由 shangzhun 于 2010-8-19 20:11 编辑 ]
回复
6楼
室外埋地消防管道采用球磨铸铁管内搪水泥砂浆!
室内的采用热浸镀锌钢管
回复