最近对双速风机的使用很是疑惑,双速风机的功率要比同其高速时的风量全压相等的单速风机功率要大很多,如高速50000风量,900Pa,功率为34kw,低速功率为24kw,而同样风量压头的单速风机为22kw,比其低速时的功率还低,单从功率上比较感觉双速风机就没什么存在的意义了,但是很多工程上仍在使用,不知其中的原由,请高手赐教,谢谢。

最近对双速风机的使用很是疑惑,双速风机的功率要比同其高速时的风量全压相等的单速风机功率要大很多,如高速50000风量,900Pa,功率为34kw,低速功率为24kw,而同样风量压头的单速风机为22kw,比其低速时的功率还低,单从功率上比较感觉双速风机就没什么存在的意义了,但是很多工程上仍在使用,不知其中的原由,请高手赐教,谢谢。
mybinks
2009年02月28日 18:23:53
2楼
就像吃维生素,有谁把30多种维生素都买齐吃的
没特殊用处,买个复合维生素好了,方便
回复
dzzykt
2009年03月01日 12:58:53
3楼
双速风机主要用于排风、排烟两个系统同时使用,低速排风、高速排烟,如果只是考虑普通的排风,那就只用单速的就可以了
回复
xixi_haha
2009年03月01日 21:13:28
4楼
双速风机低速时风量是高速的60%,直接按高速时的放量选一台单速风机不就行了,若室内没有空调系统,风量加大不是不是更有利。
回复
f_jg2003
2009年03月02日 10:26:20
5楼
楼主把完全听风机型号参数贴上来,包括风压、风量、转数等。
我想楼主说的那种情况一般不会发生的,除非两种风机型号效率方面有什么不同。