请问冷冻水温差小如何解决?
windey
windey Lv.2
2009年02月27日 11:31:57
来自于中央空调
只看楼主

主机用的是特灵水冷涡旋式冷水机组,今天由于开始需要办公开空调,故特地开机试运行,主机冷冻水进出口温差只有2℃,末端盘管开了85%,回水温度14℃,是不是机子有问题?看的数据是根据机子的面控显示的。由于是4个压缩机的有级调节,只开了2个压缩机;之前这机子也一直出现问题,要不出水温度5℃,回水9℃。上个夏天用户老投诉房间不冷。单位负荷230-250w/m2,办公楼;请高手解决地区是广东中山!

2009年03月18日 15:24:27
32楼
可能主机容量选大了,也有可能是末端设备没最大出力,也可能管路阻塞了
回复
abc196312
2009年05月18日 09:35:44
33楼
本人觉得这个问题很有可能是末端管路短路或支路阻力小造成局部流量大造成的的,原因还要从末端查起
回复