请问冷冻水温差小如何解决?
windey
windey Lv.2
2009年02月27日 11:31:57
来自于中央空调
只看楼主

主机用的是特灵水冷涡旋式冷水机组,今天由于开始需要办公开空调,故特地开机试运行,主机冷冻水进出口温差只有2℃,末端盘管开了85%,回水温度14℃,是不是机子有问题?看的数据是根据机子的面控显示的。由于是4个压缩机的有级调节,只开了2个压缩机;之前这机子也一直出现问题,要不出水温度5℃,回水9℃。上个夏天用户老投诉房间不冷。单位负荷230-250w/m2,办公楼;请高手解决地区是广东中山!

2009年03月13日 08:35:48
22楼
是!不过我也是刚出来工作不久,很多事情还没碰到过,最要命的是没人带!靠自己摸索!惭愧!
回复
windey
2009年03月13日 08:50:28
23楼
之前机组已经尝试过反冲洗,我也一直觉得可能在某些地方给堵了,也很想有个有效的方法可以测试下水的流量。因为之前机组经常过冷保护,所以我也换了个30扬程,25m3/h的泵,之后靠调节阀门来改变流量,停机现象少了很多!之后就用了一个多星期就开始冷了!到现在开始要试运行,按道理末端80%应该不可能只有一个压缩机运行,而且回水只有14℃,温差1-2℃!那时候还是有热负荷的,因为还是有略微出汗现象!
回复
windey
2009年03月13日 09:00:14
24楼
之前怕流量不够,所以调小了阀门,也许现在水流量变大,或许现在又要将阀门调大?我也老觉得应该可能是管道给堵,没可能泵不够流量,就是不知道怎么检查那里给堵了?所以很想知道有没有比较便宜快捷的方法可以测到多处的水流量!
回复
hvacol1989
2009年03月13日 10:15:33
25楼
先找系统的原因,再找设备的原因
回复
gwjhhzzz
2009年03月13日 13:40:05
26楼
明显的是冷量带比走 很有可能是是系统内空气过多 水脏也是有可能的
回复
xu306
2009年03月13日 13:46:09
27楼
末段设备过滤网堵塞或是水泵流量大的原因。与制冷主机无关。
回复
bn5809
2009年03月13日 19:29:07
28楼
:hug: :hug: :victory: :kiss: :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :time: :time: :time: :time: :kiss: :kiss: :) :) :lol :lol :) :)
回复
bn5809
2009年03月13日 19:30:31
29楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
andygood
2009年03月13日 23:06:07
30楼
1.流量不平衡
2.控制阀选择过大
3.末端采用三通阀
4.热交换器温差选择不当
回复
huwuwen
2009年03月14日 09:52:48
31楼
你这样说也说不出个名堂出来
要不把系统图给我们画出来··············