主机用的是特灵水冷涡旋式冷水机组,今天由于开始需要办公开空调,故特地开机试运行,主机冷冻水进出口温差只有2℃,末端盘管开了85%,回水温度14℃,是不是机子有问题?看的数据是根据机子的面控显示的。由于是4个压缩机的有级调节,只开了2个压缩机;之前这机子也一直出现问题,要不出水温度5℃,回水9℃。上个夏天用户老投诉房间不冷。单位负荷230-250w/m2,办公楼;请高手解决地区是广东中山!
赞 三楼 因有制冷不好的房间
回复
13楼
这个问题很简单,可以从几个方面去分析
第一就是看机组的板换是否被堵塞,最好的办法就是把机组进行反冲洗。
第二就是看管路上的过滤器是否被堵塞。
第三就是看水泵的流量是否满足要求。
综上所述可以说明的是由于你的水的流量低造成的,具体的原因你可以自己在分析分析
回复
14楼
建议查一下,旁通阀是否关闭
回复
15楼
大家的意见都很宝贵
第一就是看机组的板换是否被堵塞,最好的办法就是把机组进行反冲洗。
第二就是看管路上的过滤器是否被堵塞。
第三就是看水泵的流量是否满足要求。
回复
16楼
我个人认为管路或者末端设备堵得可能性比较大一些!
回复
17楼
冷量设计不低了,出现小温差是因为现在负荷小,而你的水泵流量没有变,因此出现2°温差很正常,如果能控制水泵流量,温差当然可以控制到5°,但是出水如果不是7°出水恐怕就要看看机组是不是有问题了,检查一下是不是温度计的问题。单位负荷230-250w/m2的办公楼如果还不冷,要么是机组有问题,要么新排风配置有问题,要么是水系统管路出问题,你可以从这些方面检查一下。
回复
18楼
基本是末端的问题了,清洗一下回风过滤网,风速按高速运行,温度设定要低,另外末端的电动阀检查,是否有未开启的。蒸发器清洗通炮有必要。
明显是末端需要冷负荷过少,而造成压缩机没有全开,温差小。冷却系统应该没有问题,
回复
19楼
校核温度变送器
流量过大也有可能·················
回复
20楼
很多谢大家给的宝贵意见,我会尽快尝试大家提出的方案,另外最近机组的冷媒系统压力达到15公斤的力(在一个压缩机运行的情况下),问了下售后的,说冷却水系统比较脏,需要进行清洗(机组运行了2年),水泵的水流量是按照机组给出数据*1.2确定,旁通阀经检验可以运作,但是有没给旁通掉水量我就不知道怎么查看(请大家指点)!末端曾经尝试过将二通阀全开,效果也不明显!
回复
21楼
我想问一下您是不是搞暖通的·············
回复