请问冷冻水温差小如何解决?
windey
windey Lv.2
2009年02月27日 11:31:57
来自于中央空调
只看楼主

主机用的是特灵水冷涡旋式冷水机组,今天由于开始需要办公开空调,故特地开机试运行,主机冷冻水进出口温差只有2℃,末端盘管开了85%,回水温度14℃,是不是机子有问题?看的数据是根据机子的面控显示的。由于是4个压缩机的有级调节,只开了2个压缩机;之前这机子也一直出现问题,要不出水温度5℃,回水9℃。上个夏天用户老投诉房间不冷。单位负荷230-250w/m2,办公楼;请高手解决地区是广东中山!

2009年02月27日 16:39:22
2楼
有没有高手指点下啊!
回复
xuke854
2009年02月28日 11:38:45
3楼
温差小说明负荷侧负荷小,这时楼主可以检查下面几项:
1、末端过滤器是否堵塞。
2、末端回风口过滤网是否堵塞。
另外,再请教一下厂家。
回复
张三
2009年03月01日 13:30:09
4楼
你的循环水泵参数呢?
回复
lovehpcn
2009年03月03日 15:57:37
5楼
个人感觉机器有问题。
按说进水温度14度,出水12度。
都没有达到机器设定的出水水温(水温下降的速率低于机组设定),机器应该会增加启动压缩机的台数。
回复
hwx980
2009年03月03日 16:45:36
6楼
温差小,回水温度还是14度?出水5度?
温差小,首先确认机组读数是否正确,冷水机组进出水或者分集水器没有温度计?
如果确认是温差小,就只能看看有没有短路的支线,调调阀门吧。
一般设计是不会把末端设计小了的,但我遇到过,末端出力不够,因为采用了新风换气机,设计过分相信了新风换气机的效率,导致末端设备数量不足,遇到这样的设计,你就只能恶心着找老板要钱改造了,非常麻烦,千万别把事情说小了(本身就不是小问题),改就得痛快点,别墨迹改一点再改一点,那你会恶心得想走人,呵呵,祝你好运。
回复
aw100
2009年03月03日 16:56:42
7楼
先看看压缩机开了多少个吧。
如果室温不高,压缩机开的数量小,制冷能力当然少。
回复
gdheran2000
2009年03月03日 21:24:02
8楼
应该不是机组的问题,系统和末端需要检查。

冷冻水温差小可能是因为水流量大而末端负荷小。这个问题很多工程都有出现,一般调试时,不妨将冷冻水泵出水阀门关小点,大致可以调整水温差到5度。最好有流量计测测通过冷水机组的流量,确定在额定流量下100%负荷时是不是达到5度温差。
回复
gdheran2000
2009年03月03日 21:25:11
9楼
个人感觉LZ这个工程是因为末端负荷小所致,因为只有2个机头开启,且水量又是100%负荷时的水量。
回复
lzj73514
2009年03月04日 09:39:52
10楼
同意8楼的意见,先调整下泵的流量再说末端设备的事
回复
yanlufeng
2009年03月05日 09:11:51
11楼
如果机组运行正常,水温差小,就是系统水流量大了。
最好将循环水泵改成变频的,随时可调水流量,而且节电。
回复

相关推荐

APP内打开