感觉气溶胶设计的很少,不过相对于管网式气体灭火来说气溶胶设计起来好像很方便的样子~!
感觉气溶胶设计的很少,不过相对于管网式气体灭火来说气溶胶设计起来好像很方便的样子~!
2楼
刚接触,不是太了解、
回复
3楼
因为现行的高规和建规上还没有提到过,一般人不敢当出头鸟,理由简单吧?
回复
4楼
气溶胶分冷气溶胶和热气溶胶,使用范围有点区别。基本可以替代气体灭火系统。但其保护体积不可以太大,而且有粉尘影响。
回复
5楼
:lol :lol :lol
规范没有提到,所以没有多少吃番茄的
回复
6楼
有用气溶胶的但比较少,现在用的比较多的气体灭火系统,比如七氟丙烷、二氧化碳、IG541
回复
7楼
我用过
但是没有严格按照气体灭火系统设计规范来设置
就是根据样本,简单计算所需的灭火剂的公斤数
然后做了简单的分解
回复
8楼
但是气溶胶前景很好,七氟丙烷国家已经有政策要慢慢减少下来,以后气溶胶市场是很大的,
回复
9楼
我一直都是用热气溶胶做气体灭火的,已经用了3年了,不知道为什么楼上几位都说用的不多呢
回复
10楼
气溶胶灭火后存在残留物啊
回复
11楼
看图
[
本帖最后由 lugangsijia_9 于 2010-1-10 20:43 编辑 ]
回复