求助:关于供水水压问题,急请高手
nhslsdb
nhslsdb Lv.2
2009年02月26日 19:38:17
只看楼主

我正在做乡镇管网延伸工程,主要是将水厂水供到另一水厂(利用水泵抽水至清水池),现在管道正在埋设中,发现水已通过位置最高的点,并且在前方近200米地势低点水压较大,但继续往前约200米地势较高点时,经过1个星期,这一处水一直没上去,这是为什么?急

我正在做乡镇管网延伸工程,主要是将水厂水供到另一水厂(利用水泵抽水至清水池),现在管道正在埋设中,发现水已通过位置最高的点,并且在前方近200米地势低点水压较大,但继续往前约200米地势较高点时,经过1个星期,这一处水一直没上去,这是为什么?急
免费打赏
ley
2009年02月27日 23:01:46
2楼
1.如果埋设管线起伏较大,高处会集气,要设排气伐;
2.查下水泵扬程.
回复
yangchaosc
2009年03月02日 11:53:21
3楼
楼上说得很好:
就是要在高处设置排气阀
回复
slrs928
2011年06月14日 09:00:03
4楼
我也估计是没设排气阀的问题
回复
yzjhp
2011年06月14日 10:06:08
5楼
管道施工结束,需要一段排气时间方能顺利通水