冷库调试时低压过低而温度能下降
mcgrady_123
2009年02月26日 19:19:36
只看楼主

冷库制冷剂充注完毕运行一段时间后发现低压压力偏低!膨胀阀结霜好的而且温度也能下降!是水冷机组!!这是怎么回事?来求助一下~谢谢~~

冷库制冷剂充注完毕运行一段时间后发现低压压力偏低!膨胀阀结霜好的而且温度也能下降!是水冷机组!!
这是怎么回事?来求助一下~谢谢~~
免费打赏
荣昌制冷
2009年02月27日 15:28:24
2楼
可能充注量还不够。如果库温在零上时,膨胀阀就开始结霜,足以说明系统氟量不足!