添加框架柱能按构造柱的标准的植筋浇注吗??
caiyunxiemeng
2009年02月25日 17:26:55
只看楼主

我所在的工程已经快做到正负0了 (所在工程为地下室2层),现在设计单位来了新蓝图,地下2层加了20个柱,且都处与梁下口的位置,柱截面尺寸不大,都为300乘300,下午图纸会审的时候,甲方和施工方提出植筋加柱的方案,1、小弟我实在想不明白,从基础上来的框架柱都要坐底,且植筋大家都知道一般能植到15公分就很好了,这能行不?2、即使行,也要剔梁,方案是先加固后施工的方针,这能行不?对结构有无危害??

我所在的工程已经快做到正负0了 (所在工程为地下室2层),现在设计单位来了新蓝图,地下2层加了20个柱,且都处与梁下口的位置,柱截面尺寸不大,都为300乘300,下午图纸会审的时候,甲方和施工方提出植筋加柱的方案,
1、小弟我实在想不明白,从基础上来的框架柱都要坐底,且植筋大家都知道一般能植到15公分就很好了,这能行不?
2、即使行,也要剔梁,方案是先加固后施工的方针,这能行不?对结构有无危害??
速望大虾指教,谢谢了
免费打赏
caiyunxiemeng
2009年02月25日 17:27:23
2楼
我们工程已快做到正负0了,设计院来了新蓝图,相较老图,很多柱子截面在正负0变大了,有的柱子已浇筑,还有的未浇筑,平法101图集中还未看到过此构造,即柱子上大下小,
1、是不是已浇筑和未浇筑的柱子在下层(加强层)要补强?
2、已浇筑的柱子在已浇筑的混凝土结构要剔板?
回复

相关推荐

APP内打开