刚刚接触一个项目,采暖循环泵的上方有个放水击旁路,由于本人入行时间较短,不知道这个旁路起什么作用,望达人指点,越详细越好!

刚刚接触一个项目,采暖循环泵的上方有个放水击旁路,由于本人入行时间较短,不知道这个旁路起什么作用,望达人指点,越详细越好!
免费打赏
f_jg2003
2009年02月24日 16:20:36
2楼
我的理解,当水泵停止时,水因为惯性,仍会按原速度向前流动,而水泵进出口管径往往比其所接的管道小,这样在水泵停止时就相当于在水泵位置增设了一个阻止水顺畅前进的不全开的阀门,我们知道阀门关闭快的时候就会因关阀产生水击,水泵在这时就相当于这样一个阀门,而旁通回路就相当于将此阀门开大,从而释放压力。
回复
mimimumu
2009年02月24日 16:53:16
3楼
可是在旁通回路的两侧在停泵的时候没有压差啊,止回阀打开不了,水还是不能通过旁路啊
回复
lrd2334
2009年02月24日 19:38:46
4楼
停泵的瞬间,泵前的水流是有惯性的,水流在惯性的作用下,会继续前进,通过旁通管,把这部分压力释放掉.:lol
回复
mimimumu
2009年02月24日 21:55:08
5楼
呵呵,明白了,谢谢!:victory:
回复
wangyidl
2009年02月25日 10:06:38
6楼
:lol :lol :lol :lol 防水锤旁通装置

[ 本帖最后由 wangyidl 于 2009-2-25 10:18 编辑 ]
回复
pldmen
2009年02月25日 10:08:33
7楼
动能转化为机械能,所以必须要装旁通。