0.6KV-YJV22-240电缆接头操作过程图片
cckkjj
cckkjj Lv.8
2009年02月23日 10:44:18
来自于工地图片
只看楼主

去年短路的电缆http://bbs.co188.com/content/0_1253120_1.html才接好。具体操作过程如下,请大家指教。

去年短路的电缆 http://bbs.co188.com/content/0_1253120_1.html才接好。具体操作过程如下,请大家指教。
DSCF0831.JPG DSCF0835.JPG DSCF0836.JPG DSCF0838.JPG DSCF0840.JPG DSCF0843.JPG DSCF0845.JPG DSCF0848.JPG DSCF0850.JPG DSCF0852.JPG DSCF0853.JPG DSCF0854.JPG DSCF0855.JPG DSCF0856.JPG

DSCF0831.JPG


DSCF0835.JPG


DSCF0836.JPG


DSCF0838.JPG


DSCF0840.JPG


DSCF0843.JPG


DSCF0845.JPG


DSCF0848.JPG


DSCF0850.JPG


DSCF0852.JPG


DSCF0853.JPG


DSCF0854.JPG


DSCF0855.JPG


DSCF0856.JPG

免费打赏
苏幕遮007
2009年03月06日 16:36:51
12楼
铠装电缆外皮不接地?
回复
tchshero3
2009年03月06日 16:48:59
13楼
我得好好学学 室外接电缆 我还真的没做过
回复
zwb14789
2009年03月07日 22:01:04
14楼
240的电缆能这样草率接?就一层护套,铠也不接
回复
gao.jingjun
2009年03月10日 20:48:17
15楼
可采用热缩型中间电缆接头,接头处应缠三层防水胶布后再用热缩管,电缆铠应连接。:handshake
回复
cckkjj
2009年03月11日 11:09:51
16楼


喷枪不太好,好的喷枪火比这大。塑料焊枪热量太小,没用。
回复
hzw3721
2009年03月12日 10:54:36
17楼

要接 不过不用在每点都要接
回复
白龙行天下
2009年03月14日 11:41:49
18楼
电缆埋的太浅:) 火烤热缩套管:) 电缆铠应连接
回复
nyon886
2009年03月14日 13:03:43
19楼
非常不错,学习了.:lol :lol
回复
简单信
2009年03月14日 19:30:52
20楼
应严格执行规范中的要求。
回复
tguangk
2009年03月15日 13:41:22
21楼
第一次看到这样做头,,,,,,,学习了