22楼
学习了
回复
23楼
电缆埋得深度不够啊,维修工艺还不错
回复
24楼
还可以吧。
回复
25楼
hao a a a a a
回复
26楼
《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007第5. 3. 3条
直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
第8. 7.2 条电缆埋地敷设应符合下列规定:
1 当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可采用电缆直埋敷设。
2 埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
3 在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不得采用直接埋地敷设电缆。
4 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
综上所述:该电缆埋深确实不够,且过路电缆保护管的长度也不够!
回复
27楼
埋的有点浅了吧?还有短路后有做耐压和绝缘吗?
回复
28楼
感谢楼主的资料照片,从中看到不少值得学习的东西。
回复
29楼
学习了,电缆铠应连接呀。
回复