2楼
非常不错,就是可惜图中的文字小了点,看不太清。
回复
3楼
点击图片后用滚轮就可以放大缩小了。
回复
4楼
看不清楚啊 ,不过还是谢谢楼主了
回复
5楼
干的不错,就是电缆埋的太浅!
回复
6楼
是埋的太浅,很不规范,这都是赶工期的好结果!
回复
7楼
点击图片可放大看,不错,谢谢楼主,看眼界了。
回复
8楼
《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007第5. 3. 3条
直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
第8. 7.2 条电缆埋地敷设应符合下列规定:
1 当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可采用电缆直埋敷设。
2 埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
3 在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不得采用直接埋地敷设电缆。
4 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
综上所述:该电缆埋深确实不够,且过路电缆保护管的长度也不够!
回复
9楼
有的地方烤的火号过大了
回复
10楼
头一次看到用煤气罐烤,搬运太不方便了吧,也不好控制火候,为什么不用塑料焊枪呢?(还是因为附近没有电源?)
不知怎么搞的老是感觉LZ的电缆有问题,又说不出到底哪里有问题。
回复
11楼
用火烤热缩套管时,手摇动的太慢,所以收缩的不均匀,有气体残留在里面,迟早电缆还得冒泡!
回复