0.6KV-YJV22-240电缆接头操作过程图片
cckkjj
cckkjj Lv.8
2009年02月23日 10:44:18
来自于工地图片
只看楼主

去年短路的电缆http://bbs.co188.com/content/0_1253120_1.html才接好。具体操作过程如下,请大家指教。

去年短路的电缆 http://bbs.co188.com/content/0_1253120_1.html才接好。具体操作过程如下,请大家指教。
DSCF0831.JPG DSCF0835.JPG DSCF0836.JPG DSCF0838.JPG DSCF0840.JPG DSCF0843.JPG DSCF0845.JPG DSCF0848.JPG DSCF0850.JPG DSCF0852.JPG DSCF0853.JPG DSCF0854.JPG DSCF0855.JPG DSCF0856.JPG

DSCF0831.JPG


DSCF0835.JPG


DSCF0836.JPG


DSCF0838.JPG


DSCF0840.JPG


DSCF0843.JPG


DSCF0845.JPG


DSCF0848.JPG


DSCF0850.JPG


DSCF0852.JPG


DSCF0853.JPG


DSCF0854.JPG


DSCF0855.JPG


DSCF0856.JPG

免费打赏
xm200702
2009年02月23日 23:24:05
2楼
非常不错,就是可惜图中的文字小了点,看不太清。
回复
cckkjj
2009年02月24日 10:03:29
3楼
点击图片后用滚轮就可以放大缩小了。
回复
huangod
2009年02月24日 11:04:21
4楼
看不清楚啊 ,不过还是谢谢楼主了
回复
xx_691214
2009年02月24日 13:02:51
5楼
干的不错,就是电缆埋的太浅!
回复
cckkjj
2009年02月24日 21:21:15
6楼
是埋的太浅,很不规范,这都是赶工期的好结果!
回复
lho
2009年02月25日 22:11:05
7楼
点击图片可放大看,不错,谢谢楼主,看眼界了。
回复
wzg234
2009年02月26日 17:14:03
8楼
《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007第5. 3. 3条
直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
第8. 7.2 条电缆埋地敷设应符合下列规定:
1 当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可采用电缆直埋敷设。
2 埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
3 在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不得采用直接埋地敷设电缆。
4 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
综上所述:该电缆埋深确实不够,且过路电缆保护管的长度也不够!
回复
jhongsong123
2009年03月05日 08:59:18
9楼
有的地方烤的火号过大了
回复
feng_zhe
2009年03月06日 13:12:49
10楼
头一次看到用煤气罐烤,搬运太不方便了吧,也不好控制火候,为什么不用塑料焊枪呢?(还是因为附近没有电源?)
不知怎么搞的老是感觉LZ的电缆有问题,又说不出到底哪里有问题。
回复
huzg
2009年03月06日 15:43:38
11楼
用火烤热缩套管时,手摇动的太慢,所以收缩的不均匀,有气体残留在里面,迟早电缆还得冒泡!
回复