冷冻水闭式系统,现定压装置坏了,水泵出口的压力只有1.2Kg,进口压力大概在0.9Kg,压差和以前一样,但就是压力变小了,以前压力在2.2Kg左右,请问一下专家,像这样压力降低,压差没什么变,会对流量有影响吗,有什么公式可以体现出来。
冷冻水闭式系统,现定压装置坏了,水泵出口的压力只有1.2Kg,进口压力大概在0.9Kg,压差和以前一样,但就是压力变小了,以前压力在2.2Kg左右,请问一下专家,像这样压力降低,压差没什么变,会对流量有影响吗,有什么公式可以体现出来。
2楼
出口才1.2?检查出是什么原因变小的吗?压力变小应该是流量变小所致的
回复
3楼
水泵出口压力降低是由于你的定压装置损坏造成的,水泵进出口压差不变,流量不会受影响,但是没有定压装置系统运行会出现很多问题。
回复
4楼
楼上的,比如说像什么问题,压力和流量有没有直接关系?为什么一般看之看压差?谢谢
回复
5楼
补水吧 压力低肯定影响流量的
回复
6楼
你的楼有多高,这么点压力能正常运行吗?是不是系统已经缺水了。
回复
7楼
系统含气,运行不正常了
回复
8楼
根据伯努利方程,位置水头不变,压差不变则流速不变,管径不变,流量则不变。
系统压力降低,在系统最高点,可能出现汽化
回复
9楼
没了定压装置,系统冷冻水靠水压扬程打到最高点后循环,若是水泵停止后,水会倒流,管道内从排气阀处进气,当水泵重新运行后,管道积气,且自动排气阀排气速度有限,大系统得排好长时间呢,这样因水流不均,会导致水流开关或主机保护而停机。
回复
10楼
水泵出口压力降低是由于你的定压装置损坏造成的,水泵进出口压差不变,流量不会受影响,但是没有定压装置系统运行会出现很多问题,比如:系统缺水、系统进气等都会影响系统运行。
回复
11楼
从运行上来说,如果系统定压下降,那么水泵的吸入压力也下降,即使水泵正常,流量正常,但水泵的出口压力也相应下降(吸入压加水泵扬程)。结果就是,水泵出水所能达到的最高点就下降了,也就是说,可能该系统在最高点附近的末端装置就得不到需要的水(或根本无水,因为打不上去)。
当系统停运行时,系统内的水位只能保持在和定压点压力等效的高度,低于该高度以下的部分能够充满水,而高于该高度以上的部分,水就向下流动,不能充满水。这部分就必然进气,在下一次开泵运行时,放气不及时,系统进气。。。。。
回复