运行1年的断路器(厦门某厂产)触头拉簧普遍都有照片所示的故障点,断路器是1250/31.5KA没有超互荷运行。请各位高手帮忙分析原因。谢谢!
运行1年的断路器(厦门某厂产)触头拉簧普遍都有照片所示的故障点,断路器是1250/31.5KA没有超互荷运行。请各位高手帮忙分析原因。谢谢!
2楼
1.零部件镀银处理不良,材质电阻超标;
2.接触压力不够,
3.动、静触头插入深度或啮合特性不好,
4.没有选用导电膏剂,造成氧化
5.动、静触头啮合,选用了不同的材质,造成电化学腐蚀,
——诸如此类,造成接触电阻增大、发热、接触继续电阻增大、继续发热的恶性循环!
回复
3楼
这好象是仿ABB的VD-4断路器,根据图片上的现象,上图应该是拉簧材质有问题,局部发热使发热部位变软。
下图有二个部位发热变软。原因分析:
位簧长度稍不够,在头上第一个因张力大会拉得比里面的大一点,且这个断路器的运行电流可能超过1000A,电流产生的磁场在拉簧中有蜗流,因拉簧材质(内部质量分布不均匀)问题,使局部温度过高而使钢丝变软。
解决方法:在拉簧对接勾住处,垫一块硬质绝缘材料,断开拉簧中的电流回路,不让拉簧发热。
回复
4楼
动触头插入静触头不同轴.造成接触不良.动触头发热温升过高使钢丝变软变形.
回复
5楼
不是ABB的VD4断路器。
有几台只经过短时间的通电(几分钟),还没有正式投运的备用开关也有这种现象,又怎么解释呢?
回复
6楼
同意以上几位朋友的观点,有可能是不是在工厂中做试验产生的结果呢?
回复
7楼
知道不是ABB的VD-4,是仿VD-4,ABB的VD-4(哪怕是厦门ABB的)也不会发生这种现象!
如果在仿VD-4的做法中,拉簧用的材料是不锈钢,发生这种现象就是正常的了,因为不锈钢的电阻较大,容易发热,再加上局部材质不均匀,局部发热,更会发生这种现象。
如果没通电流也会发热,没办法解说了,因为拉簧中没有感应电流,就不可能发热。
回复
8楼
楼上,这种触头上的拉簧材料不能用不锈钢的吗?那要用什么材料呢?我一直以为所有触头拉簧都是用不锈钢的。照片上的拉簧我拆下来检查过:应该是不锈钢的(磁铁吸不了),电阻是2欧。
回复
9楼
这么有意义的贴子怎么没人顶?
回复
10楼
这断路器是厦门华电的VEP吧
回复
11楼
应该是电流感应所致把。
回复