无风冷却塔综合运行能耗分析0 概述 冷却塔通过汽水交换把热量带入大气中,是 循环冷却水 系统的关键设备。无风机冷却塔(亦称喷雾通风冷却塔、“免风机电机”水力取风冷却塔等)由风筒、收水器、塔体淋水筛网、喷雾装置、进风百叶窗和集水盆组成。无风机冷却塔喷雾装置是一种射流元件,它取代了传统冷却塔的填料和风机,喷雾装置由旋流雾化喷头、风叶、密封转动机构三大部分组成,利用液压驱动。低压液流通过旋流雾化喷头形成雾化,喷雾流的反作用推动密封传动机构和风叶作反向旋转,产生由下部吹向雾流的风力,气水比可达1.0~1.3。雾化水滴与进塔空气在雾化状态下进行热交换,达到预期的降温效果。从原理上,无风机冷却塔不需要填料和风机,节省了风机的电耗,但综合运行电耗仍需进一步测试计算,才能确定无风机冷却塔在何种情况下节约能量。
0 概述
冷却塔通过汽水交换把热量带入大气中,是 循环冷却水 系统的关键 设备。要确定系统的综合电耗,必须对循环冷却却水系统涉及到的要素进行逐项分析,比如水泵的选型、水泵电机电耗、冷却塔的放置位置及风机电耗、空调机组的压力损失、 循环冷却水 管道及阀门的压力损失等。通常机械通风冷却塔进塔压力要求一般在0.05MPa(个别塔型达0.10MPa),无风机冷却塔进塔压力要求约 0.15MPa左右,就会比机械通风冷却塔高0.10MPa,对 循环冷却水 系统总的能耗而言,要以系统为基础综合各方面的因素进行电能消耗比较。
1 冷却塔的位置及 循环冷却水 管道的压力损失
冷却塔设定放在 建筑物的裙房屋面上, 循环冷却水 管道总长按70m计算,管道局部损失按沿途损失的30%计算。为了减少管道的损失,建议管径≥DN200,V<2.0m/s;DN100~150,V<1.50m/s。管道计算流量以冷却塔的循环水量为准。以下是不同流量的 循环冷却水 管道的流速、配管尺寸及管道损失等,见表1。
查看: http://info.tgnet.cn/Detail/200607044500478375/