消防需水量Qff [l/s] 使用任何适用于持续2-3小时以及两场火灾同时发生的消防公式。 人口[居民] 要素需水量(l/c)factor demand 10,000以下 20 10,000 – 25,000 25 25,000 – 50,000 30 50,000 – 100,000 40 100,000 – 20,000 45 大于200,000 50最低需水量[Qdmin] [Qhmin] Qdmin=0.6 - 0.7* Qave

消防需水量Qff [l/s] 使用任何适用于持续2-3小时以及两场火灾同时发生的消防公式。
人口[居民] 要素需水量(l/c)factor demand
10,000以下 20
10,000 – 25,000 25
25,000 – 50,000 30
50,000 – 100,000 40
100,000 – 20,000 45
大于200,000 50
最低需水量
[Qdmin] [Qhmin] Qdmin=0.6 - 0.7* Qave
Qhmin=0.3* Qave

以上是关于市政管道消防水量的规定,没看明白。例如人口25500,消防水量应该是多少?

--------------------------------------------------------------------------
1.5.2 地面水平储水池

地面水平储水池用于处理日最大需水时所需的储水量问题。计算储水量时应使用恒定抽水增长曲线与最大需水量之日每小时耗水量之间的差值。消防储水量也应计入该数值中。应根据以下公式使用两个计算量中较大的一个:

V = (Qmaxd – Qp) + 80%的消防需水量(6-8小时)或
V = (Qmaxd) + 80%的消防需水量(1天)
其中
V是容积(m3)
Qmaxd是日最大需水量(m3/d)
Qp是恒定的供水生产率(m3/d)

如果现有的贮水池运行良好并能处理所提出的设计水量要求,则无须建造新的贮水池。

1.5.3 压力水箱

压力水箱应能提供日最大需水量35%的储水量。计算储水量时应使用恒定抽水增长曲线与最大需水量之日每小时耗水量之间的差值。消防储水量也应计入该数值中。应根据以下公式使用两个计算量中较大的一个:

V = (Qmaxh – Qmaxd)(3个小时) + 20%的消防需水量或
V = (Qmaxh – Qp) + 20%的消防需水量(2-4小时)
其中
V 容积(m3)
Qmaxd 日最大需水量(m3/h)
Qmaxh 小时最大需水量(m3/h)
Qp 恒定的供水生产率(m3/h)

根据系统水力建模的定义,EWT的高度(h)应按配水系统的压力要求进行设计。

问题:公式是什么意思?举例说明一下。谢谢