我这有个工程梁板砼浇筑完毕后,砼表面初凝后很快出现裂缝,裂缝只存于板上,缝宽最大有1mm,最深有30~40mm,但砼相关材料水泥、石子、砂检测合格,配合比也基本上按配比单施工,且砼试块经试压也达到了设计强度要求。请各位前辈不吝指教:此裂成因是什么,是否影响结构,能否避免

我这有个工程梁板砼浇筑完毕后,砼表面初凝后很快出现裂缝,裂缝只存于板上,缝宽最大有1mm,最深有30~40mm,但砼相关材料水泥、石子、砂检测合格,配合比也基本上按配比单施工,且砼试块经试压也达到了设计强度要求。请各位前辈不吝指教:此裂成因是什么,是否影响结构,能否避免
免费打赏
suibing
2005年04月17日 13:53:53
2楼
根据你的描述,此裂缝不属于结构裂缝(也就是因受力引起的裂缝),最可能情况是干缩裂缝,干缩裂缝的成因:一是水灰比不当(偏高,我猜想此工程所用为商品混凝土),另就是养护不当,若天气恶劣,比如大风、暴晒等更易引起混凝土的干缩,造成楼主所说的裂缝。

所以对于此种情况,要及时调整砼的配比,加强养护。

当然这种裂缝对结构承载力影响不大,不过可能会影响持久性,若严重的话,可对裂缝进行简单处理。
回复
whtdm163
2005年04月17日 14:36:20
3楼
该种现象在商品砼楼板施工中比较常见,可通过二次收浆抹平,来控制其负面影响.
回复
mahoud
2005年04月17日 14:46:37
4楼
砼在凝结期里发生水化反应,在这期间产生大量热量,同时需要大量的水分参与反应,当砼内温度与外界温度差超过25~30度时就会产生温度(干缩)裂缝,因此在我们浇筑砼后需要养护,而养护其实就是保证砼水化反应时需要的水分,并使其降温予保证内外温度控制在一定的范围内.因此建议:加强撒水,最好用薄膜(麦杆\稻草等)覆盖以保证其水分不过多流失.
回复
happy_a_a
2005年04月17日 17:59:09
5楼
谢谢各位指教,使用的砼是自拌砼,是否需要加大水灰比
回复
suibing
2005年04月18日 11:18:22
6楼
尽量减少水灰比,可参入减水济,达到这样的目的
另就是要加强养护,如四楼所言
回复
yankuncn
2005年04月18日 12:57:18
7楼
有以下几个方面的原因:1、水灰比不合理2、养护不当3、收光过早或过度抹压4、强度未达到1.2MPa就上人施工5、安装管线密集而未进行加强处理;再有砼浇筑时有可能私自加水
回复
shw57227643@co163
2005年04月22日 11:43:35
8楼
我感觉最大的可能还是 由于养护不当 或是没有达到强度就上人了 水灰比也有影响
你自己在回顾一下 可能就是这几个原因
回复
victorlei2001
2005年04月22日 19:27:47
9楼
所有的都不外忽7楼所说的5种原因,但我个人比较赞成8楼的观点
如果你的大体积砼的话,就更没错了
回复
xiang--shen--
2005年04月23日 17:40:46
10楼
我想7楼和8楼说的很有可能,但是9楼说的“大体积”砼,请问您做的梁板有的大的体积啊?
所以我个人认为最大的可能是你所做的板的面积太大,而分隔缝中间隔面积过大,由于砼自身的温度影响使其产生了变形,出现了裂缝!
回复
pgklvfhp
2005年04月23日 21:30:07
11楼
请教各位,如果工期紧,砼养护的最好办法是什么?