关于屋顶消防水箱及增压设备的一些疑问
hswcock
hswcock Lv.3
2009年02月19日 19:07:33
只看楼主

一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话 运行控制全过程: 根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为气压水罐的充气压力。通过计算所需安定的气压罐规格及α值求得P2,并设定Ps1=P2+(0.02~0.03),Ps2+Ps1+(0.05~0.06)。平时管道如有渗漏等泄压情况,控制稳压泵不断补水稳压,在Ps1、Ps2间反复运行。一旦有火情,管道系统大量缺水,造成Ps1压力下降,降至P2时发出报警信号,立即启动消防泵,消防泵启动后,稳压泵自动停止,直至消防泵停止运转,手动恢复设备的控制。

一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。
疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。
二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话
 运行控制全过程:
 根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为气压水罐的充气压力。疑问1:如果不设气压罐,只设稳压泵和压力表,这样还能维持系统压力么?
疑问2:P1应该是水龙带损失+充实水柱所需压力,图集后方表格10m充实水柱P1=0.16,10m水柱喷嘴处就要0.165了,这    个如何计算而来。
疑问2:P2如何确定。
疑问3:稳压泵扬程如何确定,原则是保证最不利点消火栓的出水压力吗?
免费打赏
lcs428
2010年04月30日 14:02:39
12楼
1、建规中8.4.4.1要求重力流消防水箱设置在建筑最高部位,未对高度作出要求,火灾初期仅要求管道出流即可,毕竟多层消防还是以外救为主。
2、高规中要求7m的静压,7m如何而来?这其中有实际使用效果和建筑外观要求的原因,有一种说法是4.5m (电梯顶站高)+3m(电梯机房高度)+0.5(水箱基础)。当然现今公建屋顶一般采用设置水箱间和设置增压设备的方式,既然都要设置增压,就利用增压设备来保证最不利点的压力。
回复
hammering
2011年05月17日 11:15:54
13楼
2012年11月29日 16:19:31
14楼
学习了
回复
zxhccc
2012年12月22日 17:45:35
15楼
满足了7m静压,就不需设增压装置了,至于7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,那是另外一回事了
回复
zxhccc
2012年12月22日 17:46:17
16楼
满足了7m静压,就不需设增压装置了,至于7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,那是另外一回事了。
回复
yh5583
2012年12月23日 11:50:27
17楼
又明白了一些东西
回复