一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话 运行控制全过程: 根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为气压水罐的充气压力。通过计算所需安定的气压罐规格及α值求得P2,并设定Ps1=P2+(0.02~0.03),Ps2+Ps1+(0.05~0.06)。平时管道如有渗漏等泄压情况,控制稳压泵不断补水稳压,在Ps1、Ps2间反复运行。一旦有火情,管道系统大量缺水,造成Ps1压力下降,降至P2时发出报警信号,立即启动消防泵,消防泵启动后,稳压泵自动停止,直至消防泵停止运转,手动恢复设备的控制。
一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。
疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。
二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话
运行控制全过程:
根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为气压水罐的充气压力。疑问1:如果不设气压罐,只设稳压泵和压力表,这样还能维持系统压力么?
疑问2:P1应该是水龙带损失+充实水柱所需压力,图集后方表格10m充实水柱P1=0.16,10m水柱喷嘴处就要0.165了,这 个如何计算而来。
疑问2:P2如何确定。
疑问3:稳压泵扬程如何确定,原则是保证最不利点消火栓的出水压力吗?
2楼
我觉得这里的静水压力应该是不等同于消火栓口的水压的,但7米的静水压是怎么栓出来的我也不知道
回复
3楼
谢谢,终于有人回复了,期待高人解答,老王在哪里啊??
回复
4楼
满足了7m静压,就不需设增压装置了,至于7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,那是另外一回事了,不是我们探讨的,下次你有权编规范时,你可改为20m,也可改为5m。
如果不满足7m,规范要求设增压装置,(增压装置不能没有气压罐,除非你是多层。)P1应该是最不利消火栓达到充实水柱时的水压,一般是18.9m。至于P2的计算,图集上也说的很清楚了,你仔细看看,我一般视情况加10-20m估算。
[
本帖最后由 smileface 于 2009-2-20 23:55 编辑 ]
回复
5楼
谢谢大家,学习中,学习中
回复
7楼
再补充一下,增压泵是用来补气压罐的水的,不是着火初期用来灭火用的!所以它的选用只跟PS1与PS2有关,跟最不利水火栓没有关系!着火时是由气压罐内由P2-P1这段压差贮的水来灭火的,对于消火栓系统,需300L,对自喷系统,需150L,合起来需450L!这种做法叫临时时高压,在上海不多,一般只有重要建筑物才做,上海一般不需设增压装置,只要水箱放在最高处,最不利消火栓栓口充满水就行了。或者有的楼连屋顶水箱也不要,做稳压高制。
回复
8楼
7m不是随便规定的,这个论坛里面早就有讨论过了,也解释了规范为什么提出7m的原因。
回复
9楼
我大概了解P1也就是最不利点的压力,同时也是气压罐的充罐压力,这意思就是说最不利点压力是有气压罐来保障的。
那问题来了,像您说的增压泵仅是为了给气压罐充水,那10m-20m的扬程是不是过于大啦??
回复
10楼
这位兄台,可不可以给我个链接啊,解释比较全面一些的。
回复
11楼
谢谢老王私下的指导,另外查询的规范以及相关一些资料,总结如下:
1、建规中8.4.4.1要求重力流消防水箱设置在建筑最高部位,未对高度作出要求,火灾初期仅要求管道出流即可,毕竟多层消防还是以外救为主。
2、高规中要求7m的静压,7m如何而来?这其中有实际使用效果和建筑外观要求的原因,有一种说法是4.5m (电梯顶站高)+3m(电梯机房高度)+0.5(水箱基础)。当然现今公建屋顶一般采用设置水箱间和设置增压设备的方式,既然都要设置增压,就利用增压设备来保证最不利点的压力。