请教8层住宅的消防问题
word_2010
word_2010 Lv.2
2009年02月19日 16:59:52
只看楼主

请教8层住宅的消防问题一个八层的住宅楼,消火栓设在休息平台上,层顶设有消防水箱市政管的压力0.3MPa,请问还要不要做消防水池和水泵?谢谢

请教8层住宅的消防问题
一个八层的住宅楼,消火栓设在休息平台上,层顶设有消防水箱
市政管的压力0.3MPa,请问还要不要做消防水池和水泵?
谢谢
免费打赏
liwei770225
2009年02月26日 15:28:42
12楼
做毛的个消防水池 直接做成干式消防竖管就对了 消防池来了自己往里面大 就8曾还做消防水池和泵房 钱多啊
回复
star860101
2009年02月26日 16:14:38
13楼
8层是要设消火栓地,用不用泵加压,要看最不利点消火栓的栓口的压力能不能达到0.9MP,够就别加了。
回复
gpechj02
2009年03月01日 21:10:30
14楼
你的这种做法论坛上不会有很明确的答案的,最直接的办法问当地的消防队。
八层住宅有如下几种做法:
1、跟你的做法一样。屋顶水箱只管前十分钟,以后靠消防车;
2、做干式;
3、做成湿式,另加水池和水泵。
第三种无论哪个地方都能通过,前面两种就要当地的消防队认可了。
回复
whcyu
2009年03月02日 10:12:49
15楼
多层一般可以不做的
回复
liyunfeng908
2009年03月05日 10:52:25
16楼
广州卓雅健体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
A、 业务范围:
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
B、 联系方式
李运锋 手机:13725355908
电话:020-22306229 传真:020-22306229
L13725355908@163.com
地址;广州市白云区增槎路18号西华园大厦410房
回复
zhangfanghong534
2009年03月06日 20:10:35
17楼
应该要设消防水池和消防水泵
要是消防上的同意的话可以做干式
回复
xuwenjunxf
2009年03月07日 22:29:26
18楼
请问楼主 你的市政管是多大的 是否要设消防水池 建规上有规定的,1、首先你的市政管如果是1路的话,而且你的室内消火栓流量和室外消火栓流量大于25L/S的话 是要设置消防水池及消防水泵的,按照你的建筑:建规8.4.1 应该是室内5L/S,室外要看你建筑的体积了 我估计不会超过15L/S 所以个人觉得是不用设置消防水池的
回复
zoujian2004
2009年03月08日 13:34:59
19楼
同意14楼的说法
主要还看当地消防队的要求
毕竟在消防验收的时候还是他们说了算
回复
yuyunhg9802
2009年03月08日 20:56:18
20楼
一般按规范不用做,不过同意19楼的意见最好征求哈当地消防的意见,有些人比较歪,上次5层的房子都说要我加泵,还说3层以上都要
回复

相关推荐

APP内打开