请教8层住宅的消防问题一个八层的住宅楼,消火栓设在休息平台上,层顶设有消防水箱市政管的压力0.3MPa,请问还要不要做消防水池和水泵?谢谢

请教8层住宅的消防问题
一个八层的住宅楼,消火栓设在休息平台上,层顶设有消防水箱
市政管的压力0.3MPa,请问还要不要做消防水池和水泵?
谢谢
免费打赏
qq153770994
2009年02月19日 17:19:02
2楼
有时间看一下 建筑防火规范 我想你会很清楚
回复
word_2010
2009年02月19日 17:25:29
3楼
请教8层住宅的消防问题
回复
qq153770994
2009年02月19日 17:50:09
4楼
你在那做的这个项目啊 ? 计算用水量了么? 如果水量够 就没问题了
回复
qq153770994
2009年02月19日 17:51:09
5楼
你这是塔试建筑 还是什么?
回复
d169792645
2009年02月19日 23:19:10
6楼
当然要做水泵水池:victory: 就你给的这点条件而言.
回复
xyy0591
2009年02月20日 10:14:39
7楼
要做,,一般不可能做到两路进水
回复
ziqiangbuxi
2009年02月20日 20:24:40
8楼
当然要做水池和水泵。按公式计算一下系统入口压力,和市政压力比较一下自然就知道了。
如果是上海等地的话,或许可以直接市政抽取。
回复
wuyq022
2009年02月21日 14:09:59
9楼
看 你能否 满足 规范的 要求 了 ,如果 满足不了就要设的
回复
hf992434
2009年02月24日 15:33:35
10楼

说了等于没说!当然要设室内消火栓系统了,建规规定超过7层住宅(不包括7层)应设置室内消火栓系统
回复
hf992434
2009年02月24日 15:35:27
11楼
而且要设消防水池和消防水泵(有关规定除外如上海)