正压送风是否可以这样做?
seawar
seawar Lv.2
2009年02月18日 21:31:22
来自于通风排烟
只看楼主

如图,风管只能做300mm高,但这样风口风速过大

如图,风管只能做300mm高,但这样风口风速过大

11.jpg

免费打赏
toplhc
2009年02月19日 18:00:26
2楼
风口要做大,风口和风管之间要有一个变径,没有你这种做法

其次从你这个剖面图上看,尚存在以下问题:
1、加压送风系统上设70度防火阀,容易误关,造成防烟无效
2、电梯前室加压送风管穿楼梯间值得商榷,一般楼梯间不应开设无关孔洞,除非是为楼梯间自身服务
3、多叶加压送风口是否考虑手动/电动执行机构,以及操作高度要求
回复