正压送风问题
zmyl1981
zmyl1981 Lv.2
2009年02月18日 10:08:42
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。 该条对超过50米的一类公共建筑适用吗?????规范上没有明确说明啊。 如果不适用,超过50米的一类公共建筑,必须设正压送风,那如果前室是敞开的阳台,正压送风肯定满足不了压力的要求,那么这种情况怎么处理呢???

2009年02月18日 12:48:25
2楼
8.2.3条不受8.2.1条的制约。两者是相互独立的条款。
回复