本人最近在做某个医院手术室的电气设计,在查看综合医院设计规范时有这样一条:2类医疗场所,配电系统应设置过流保护。隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保护。二次侧应设置双级断路器。手术室配电系统应设置过流保护,而隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保护,那是不是只能用带过流保护而没有过载保护功能的断路器做开关,但具我所知,目前市场上并没有只带过流保护不带过载保护功能的断路器,其他各位前辈是不是有过手术室电气的设计经验,如果有,对于这个问题是怎么解决的?
手术室配电系统应设置过流保护,而隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保护,那是不是只能用带过流保护而没有过载保护功能的断路器做开关,但具我所知,目前市场上并没有只带过流保护不带过载保护功能的断路器,其他各位前辈是不是有过手术室电气的设计经验,如果有,对于这个问题是怎么解决的?
另外问个问题:目前是否有只报警不动作的漏电断路器产品...有的话,给提供个型号..