求带隔离变压器的手术室的电气图纸啊
lzj137036034
2012年12月17日 17:07:22
来自于变压器
只看楼主

我急需一个带隔离变压器的手术室的 产房 急诊室的电气图纸啊 万分感激啊 lizanjin@126.com 邮箱啊

我急需一个带隔离变压器的手术室的 产房 急诊室的电气图纸啊 万分感激啊 lizanjin@126.com 邮箱啊
免费打赏
小狗狗梦园
2012年12月18日 14:52:04
2楼
一个手术室的系统图。
回复
rk5707
2012年12月18日 17:06:42
3楼
08SD706-2医疗场所电气设计与设备安装

图集上有。
回复
rk5707
2012年12月18日 17:09:02
4楼
你的系统图有不少问题。。看看规范和图集。我就不多说了。。
回复
liulinzhi8888
2012年12月19日 09:41:42
5楼
急需学习 这一块也不是很会
回复
lzj137036034
2012年12月19日 09:49:59
6楼
感激啊 兄弟
回复
lzj137036034
2012年12月19日 09:50:36
7楼
谢谢啊 还真不知道
回复
lzj137036034
2012年12月19日 09:59:27
8楼
但是还是有很多不懂的 比如那个加个VE什么意思 还有BV-0.5-3*2.5 中的 0.5是什么意思 还有为什么手术室照明为什么分A组 B组 还有这一个箱子的功率怎么计算 为什么是10千瓦
回复
rk5707
2012年12月19日 17:39:54
9楼
VE的意思是附带漏电模块 一般不标注 默认30mA
0.5的意思是导线的耐压等级 我一般写 450/750v
10千瓦是规范对百级手术室的规定。
照明分组的意思是两相照明,这种做法是为了,防止或减轻 电压频闪 对照明的影响。。
回复
cckkjj
2012年12月19日 20:20:53
10楼
学到不少东西!
回复
lzj137036034
2012年12月20日 11:42:43
11楼
哦 谢了啊 学到不少