梯形图不明白之处?
hupeng2008lv
2009年02月17日 17:14:51
只看楼主

见附件梯形图:网络3M0.0常开串M10.0常闭并M10.0常开串M0.0常闭导出M10.0解:M0.0通串M10.0常闭接通M10.0 后M10.0闭合但此时M0.0还是保持在开的状态。怎么能自锁保持M10.0常通呢?请不吝指教!不胜感激!

见附件梯形图:网络3
M0.0常开串M10.0常闭并M10.0常开串M0.0常闭导出M10.0
解:M0.0通串M10.0常闭接通M10.0
后M10.0闭合但此时M0.0还是保持在开的状态。怎么能自锁保持M10.0常通呢?
请不吝指教!不胜感激!
53c014802d98d14bd478.rar
1.6 KB
立即下载
免费打赏
gdxiaoliang
2009年03月02日 21:31:23
12楼
下载不了附件,如果你以贴图方式放上来,我可以帮你分析下.
回复
tchshero3
2009年03月04日 10:21:15
13楼
你这个找本西门子的书 好好看吧 plc是循环扫描 一个周期变换一次的
回复
hupeng2008lv
2009年03月11日 16:08:17
14楼
非常感谢!
后来我弄明白了!
上升沿检测P只是一个瞬时能流,动作完成后就已复位,所以能完成乒乓键的作用。
非常感谢各位不吝指教!
回复
liulin0601
2009年03月27日 10:27:38
15楼
贴图吧,说的不太清楚
回复
kfbkfb
2009年12月18日 17:22:41
16楼
无法下载附件,以后再来。
回复

相关推荐