干湿交替怎么理解?预应力桩需要采取防腐吗?
lispin
lispin Lv.2
2009年02月17日 15:28:30
只看楼主

本人最近正在做天津的项目。地勘报告中提到在地下水长期浸水下对结构无腐蚀性,但干湿交替下对钢筋有中腐蚀性,求教大虾们:如何理解干湿交替?桩基长期在地下,是否不会出现干湿交替从而不考虑腐蚀问题?若考虑,如何采取防腐措施。另外甲方倾向400桩径管桩,保护层30左右,不满足防腐35要求,考虑干湿交替的话还能用吗?多谢!

2009年05月31日 14:30:11
2楼
楼主解决了没有呢?我也遇到了,不知道如何是好。
回复
hitchenxi1981
2010年01月04日 14:10:52
3楼
我也遇到了 对砼无腐蚀性 但对钢筋有中等腐蚀性 PHC管桩应如何处理啊
回复
设计牛
2010年01月11日 10:51:32
4楼
不用想别的办法了
加大保护层吧
如何考虑干湿交替
这个应该从钢筋锈蚀的机理去理解
如果常年浸在水中,只要水没有腐蚀性就好办
麻烦的就是
潮起潮落也就是所谓的干湿交替
那样的话钢筋遇水又遇空气
锈蚀情况就比较厉害
所以采取加大保护层的做法
回复
wuwenchun168
2010年01月11日 11:24:23
5楼
加大保护层吧,规范的东西
回复
drumhe
2010年01月11日 17:51:18
6楼
哈哈,还真的没遇到过,不过学到本领了
回复
ouyfw71
2010年01月11日 19:17:28
7楼
广东省桩基规程2008版5.3节有预应力桩采取防腐的措施
回复
yzgang2001
2010年02月10日 13:59:35
8楼
干湿交替就是指最高水位的变化.解决方法就是取厚保护层
回复

相关推荐